預埋槽道定位
預埋槽道施工技術措施
預埋槽道初定位:綁扎第二層網片鋼筋時,按照設計位置,測量出槽道位置,并將事先焊接好的成組槽道就位;在槽道后部錨釘處,垂直槽道方向,間隔綁扎幾根短筋,長約30cm;將其掛在鋼筋網上。
預埋槽道精確定位:臺車移動就位到指定位置,頂升模板到位,利用T型螺栓穿過鋼模板上預留長孔,找到并調整槽道位置,鎖緊螺栓,使槽道緊貼模板,進行精確定位。
1、在預埋螺栓及預埋槽道安裝前由技術人員對施工班組進行詳細的交底,并核對螺栓和預埋槽道的規格、數量、直徑。
2、澆灌砼時,振動棒不得碰撞固定架,不允許對著螺栓和預埋槽道澆注砼。
3、螺栓和預埋槽道在砼澆灌前要經過監理及質量人員進行檢查驗收,確認合格簽字后方可澆灌砼。保存好測量任務單及測量成果記錄。
4、砼澆灌完畢后,及時復測螺栓的實際值及偏差,并做好記錄,對超出允許偏差的采取措施進行調整,直到滿足設計要求為止。
5、為防止污染或銹蝕,在砼澆灌前后,用油面或其他材料包好地腳螺栓的螺母。